目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.6 消防冷却水系统
4.6.1 消防供水
4.6.1.1 消防水源应符合本规程第4.4.1.1条相关要求。
4.6.1.2 消防水箱应符合本规程第4.5.1.1.2条相关要求。
4.6.1.3 稳压设施应符合本规程第4.4.1.3条相关要求。
4.6.1.4 消防水泵应符合本规程第4.4.1.4条相关要求。
4.6.1.5 水泵接合器应符合本规程第4.4.1.5条相关要求。
4.6.1.6 消防水泵房应符合本规程第4.4.1.6条相关要求。
4.6.1.7 分区供水应符合本规程第4.5.1.1.7条相关要求。
4.6.2 系统设置的雨淋阀应符合本规程第4.5.4.2.1条和第4.5.4.2.2条的相关要求。
4.6.3 当采用固定喷淋的方式进行冷却时,其设置应符合下列要求:
1 喷头的设置位置和间距应符合设计要求。
2 如采用管上钻孔的方式设置冷却系统,钻孔的数量、孔径和孔距均应符合设计的要求。
项目类别: B类
检测方法:对照设计要求观察检查钻孔和喷头的数量,尺量检查孔径和孔距。
4.6.4 系统管道和阀门
4.6.4.1 系统管道和阀门的设置应符合下列要求:
1 系统管道的直径和布置应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:对照设计要求观察检查管道的管径和布置。
2 系统管道应设置支吊架并固定牢靠。
项目类别:C类
检测方法:观察检查支吊架的设置情况。
3 管道采用的阀门应按国家现行有关标准进行安装,并应有明显的启闭标志。
项目类别:B类
检测方法:观察检查阀门的安装和标志的设置。
4 控制阀门应设在防护堤外便于操作的地点。
项目类别:B类
检测方法:观察检查控制阀门的设置位置。
5 具有遥控、自动控制功能的阀门其控制功能应正常,安装应符合设计要求;当设置在有爆炸和火灾危险的环境时,除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
项目类别:A类
检测方法:观察检查阀门的安装和控制功能。
6 管道上设置的过滤器、放空管等设施应符合设计要求。
项目类别:C类
检测方法:对照设计要求观察检查过滤器、放空管的安装情况。
4.6.4.2 管道的压力试验应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:查阅相关资料。
4.6.5 系统功能
4.6.5.1 当采用雨淋阀控制时,系统功能应符合本规程第4.5.4.6.1条相关规定。
4.6.5.2 进行喷水试验时,任一试验着火罐及相邻罐各喷头和喷孔均应正常出水,效果良好;同时喷水的相邻罐的位置及数量符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:逐一试验,按设计要求打开试验着火罐和相邻罐的阀门,观察喷头或喷口喷水情况。
- 上一节:4.5 自动喷水灭火系统
- 下一节:4.7 泡沫灭火系统

京公网安备110105014475