目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.9 细水雾灭火系统
4.9.1 泵组式
4.9.1.1 消防供水
4.9.1.1.1 储水箱
4.9.1.1.1.1 储水箱的容积及储水量应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:尺量检查水箱的尺寸并计算容积。
4.9.1.1.1.2 储水箱应具有保证自动补水的装置,并应设置液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置。
项目类别:B类
检测方法:观察检查储水箱的补水装置、液位装置及其他装置。
4.9.1.1.1.3 在储水箱进水口处应设置过滤器,出水口或控制阀前应设置过滤器,过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等。
项目类别:B类
检测方法:观察检查过滤器的设置。
4.9.1.1.1.4 储水箱应采用密闭结构,并应采用不锈钢或其它能保证水质的材料制作。
项目类别:C类
检测方法:查阅储水箱的材料检测报告。
4.9.1.1.1.5 储水箱应具有防尘、避光的技术措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查相关的技术措施。
4.9.1.1.1.6 应设置液位显示装置,并将其最高水位和最低水位信息传至消防控制室。
项目类别:C类
检测方法:模拟最低水位,观察检查信息是否传到控制室。
4.9.1.1.2 消防水泵
4.9.1.1.2.1 水泵电源应符合本规程第4.2节的相关规定。
4.9.1.1.2.2 水泵现场启停、远程控制应正常。
项目类别:A类
检测方法:通过现场和远程分别启停水泵,观察水泵的运转情况。
4.9.1.1.2.3 水泵应设置备用泵,备用泵的工作性能应与最大一台工作泵相同,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间不应30s;采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于5s。
项目类别:A类
检测方法:观察检查备用泵的工作性能并与主泵比较。模拟主泵故障,观察检查备用泵能否自动投入运行,测量切换时间。
4.9.1.1.2.4 水泵应采用自灌式引水。
项目类别:A类
检测方法:观察检查水泵的吸水方式。
4.9.1.1.2.5 水泵进出水管的管径和数量应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查进出水管的数量、尺量管径。
4.9.1.1.2.6 每台泵的出水口均应设置止回阀。
项目类别:B类
检测方法:观察检查止回阀的设置。
4.9.1.1.2.7 吸水管、出水管上的检修阀公称压力应符合设计要求,并不应小于1.0Mpa;阀门应锁定在常开位置,并应有明显标记。
项目类别:C类
检测方法:观察检查检修阀的公称压力、启闭位置和标记。
4.9.1.1.2.8 水泵出水总管上应设置压力显示装置、安全阀和泄放试验阀;闭式系统水泵出水总管上应安装低压力开关,其压力值设置应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查压力显示装置、安全阀、泄放试验阀是否设置。
4.9.1.1.2.9 水泵的控制装置应布置在干燥、通风的部位,并应便于操作和检修。
项目类别:B类
检测方法:观察检查控制柜的设置位置。
4.9.1.1.2.10 消防水泵的电源状态信息、工作、故障信息应传至消防控制室。
项目类别:C类
检测方法:观察检查各状态信息能否传送至控制室。
4.9.1.1.2.11 当闭式系统的水压低于低压压力开关设定的启泵压力值时,水泵应自动启动。
项目类别:A类
检测方法:将系统水压放至设定压力值以下,观察水泵动作情况。
4.9.1.1.3 系统稳压设施应符合本规程第4.4.1.3条的要求。
4.9.1.2 分区控制阀
4.9.1.2.1 开式系统的分区控制阀应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能,关闭阀门应采用手动操作方式;闭式系统的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。
项目类别:B类
检测方法:观察检查分区控制阀的控制方式和阀门的锁定措施。
4.9.1.2.2 分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。
项目类别:C类
检测方法:观察检查分区控制阀的安装位置。
4.9.1.2.3 分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其它设备的距离不应小于0.8m,并应满足安全操作要求。
项目类别:C类
检测方法:观察检查选择阀的安装位置。尺量检查安装尺寸。
4.9.1.2.4 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施,并应具有启闭状态的信号反馈功能。
项目类别:C类
检测数量及方法:100%检测。观察检查选择阀的安装位置。尺量检查安装尺寸。
4.9.1.2.5 分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4.9.1.2.6 应在明显位置设置对应于防护区或保护对象的永久性标识,并应标明水流方向。
项目类别:C类
检测方法:观察检查标识的设置。
4.9.1.3 喷头
4.9.1.3.1 喷头的安装位置、安装高度和间距应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:核查设计要求和喷头现场安装位置,尺量喷头的安装间距。
4.9.1.3.2 闭式系统喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75 mm,并不宜大于150mm。当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置。
项目类别:C类
检测方法:尺量喷头与顶棚的距离。
4.9.1.3.3 开式系统喷头与其它遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;当无法避免时,应采取补偿措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查遮挡物的设置是否影响喷放。
4.9.1.3.4 采用局部应用方式的开式系统,其喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m。
项目类别:B类
检测方法:观察检查,尺量喷头的与保护对象的间距。
4.9.1.4 管道及附件
4.9.1.4.1 系统管道、管件的材质、管径、管道布置及连接方式应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:查阅相关资料,核对设计要求。
4.9.1.4.2 当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置。
项目类别:B类
检测方法:观察检查动作反馈装置的设置。
4.9.1.4.3 闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,每个分区控制阀后的管网应设置试水阀,并应符合下列规定:
1 试水阀前应设置压力表。
2 试水阀出口的流量系数应与一只喷头的流量系数等效。
3 试水阀的接口大小应与管网末端的管道一致,测试水的排放不应对人员和设备等造成危害。
项目类别: B类
检测方法:观察检查。
4.9.1.4.4 系统管网的最低点处应设置泄水阀。
项目类别:C类
检测方法:观察检查泄水阀的设置。
4.9.1.4.5 设置在有爆炸危险环境中的系统,其管网和组件应采取可靠的静电导除措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查防静电接地的设置情况。
4.9.1.4.6 管道穿越墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。
项目类别:C类
检测方法:观察检查套管的设置情况。尺量检查套管高出地面的尺寸。
4.9.1.4.7 管道的压力试验应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:对照设计要求查阅试压资料。
4.9.1.4.8 管道支吊架安装应符合下列要求:
1 系统管道应采用防晃金属支、吊架固定在建筑构件上。
2 支、吊架应进行防腐蚀处理,并应采取防止与管道发生电化学腐蚀的措施。
项目类别: C类
检测方法:观察检查支架的防腐处理措施。
4.9.1.5 防护区和保护对象
4.9.1.5.1 开式系统采用全淹没应用方式时,防护区数量不应大于3个。防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭。当这些开口不能在系统启动时自动关闭时,宜在该开口部位的上方增设喷头。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
4.9.1.5.2 开式系统采用局部应用方式时,保护对象周围的气流速度不宜大于3m/s。必要时,应采取挡风措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查挡风措施的设置。用风速仪测量风速。
4.9.1.5.3 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。
项目类别:B类
检测方法:观察检查报警装置和指示灯的设置。
4.9.1.6 手动启动装置的设置应符合下列要求:
1 在消防控制室内和防护区入口处,应设置系统手动启动装置。
2 手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防止误操作的措施。
3 手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识。
4 设置系统的场所以及系统的手动操作位置,应在明显位置设置系统操作说明。
项目类别:1~2 A类;3~4 C类
检测方法:观察检查。
4.9.1.7 系统功能
4.9.1.7.1 泵组系统应具有自动、手动控制方式。
项目类别:A类
检测方法:观察检查启动方式的种类。
4.9.1.8 联动试验:
4.9.1.8.1 开式系统的自动联动试验应符合下列要求:
1 开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动。
2 分区控制阀、泵组应动作可靠,系统的动作信号反馈装置应能及时发出系统启动的反馈信号。
3 相应场所入口处的警示灯应动作。
4 系统启动时,应联动切断带电保护对象的电源,切断或关闭防护区内或保护对象的可燃气体、液体或可燃粉体供给等影响灭火效果或因灭火可能带来更大危害的设备和设施。
5 实际喷雾时,防护区内每个喷头均应正常喷出细水雾,设备和管道应无明显晃动和机械损坏。
6 开式系统的响应时间不应大于30s。
项目类别:A类
检测方法:模拟火灾使相关探测器报警,查看系统设备的动作情况和联动逻辑关系,用秒表测定系统从报警到动作的时间。
4.9.1.8.2 开式系统的手动联动试验应符合本规程第4.9.1.8.1条第2、3、4、5款的要求。
项目类别:A类
检测方法:分别操作防护区入口处的和消防控室手动启动装置,观察检查
4.9.1.8.3 闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动;系统的动作信号反馈装置应能及时发出系统启动的反馈信号。
项目类别:A类
检测方法:打开试水阀,观察检查设备的动作情况。
4.9.2 瓶组式
4.9.2.1 储气容器和储水容器
4.9.2.1.1 储气容器和储水容器的规格、型号和附件设置均应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:对照设计要求观察检查储水容器和储气容器的型号及附件设置情况。
4.9.2.1.2 储气容器和储水容器均应设置安全阀,应设永久性的铭牌。
项目类别:B类
检测方法:观察检查安全阀和铭牌的设置。
4.9.2.1.3 储气容器和储水容器的安装定位尺寸应符合设计要求,其操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于0.8m。
项目类别:C类
检测方法:对照设计要求观察检查容器的安装位置。尺量检查操作面的距离。
4.9.2.1.4 容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
项目类别:B类
检测方法:观察检查压力表的安装高度和方向。
4.9.2.1.5 瓶组的机械应急操作处应设置与所保护场所对应的明确标识。应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩。
项目类别:B类
检测方法:观察检查标志的设置和保护措施。
4.9.2.1.6 储气容器和储水容器的安装、固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理。
项目类别:B类
检测方法:观察检查支框架的固定和防腐措施。
4.9.2.2 分区控制阀
4.9.2.2.1 系统的分区控制阀应符合本规程第4.9.1.2条的相关规定。
4.9.2.3 喷头
4.9.2.3.1 系统的喷头应符合本规程第4.9.1.3条的相关规定。
4.9.2.4 管道及附件
4.9.2.4.1 系统的管道及附件应符合本规程第4.9.1.4条的相关规定。
4.9.2.5 防护区和保护对象
4.9.2.5.1 系统的防护区和保护对象应符合本规程第4.9.1.5条的相关规定。
4.9.2.6 手动启动装置的设置应符合4.9.1.6的相关规定。
4.9.2.7 系统功能
4.9.2.7.1 瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统。
项目类别:A类
检测方法:观察检查启动方式的种类。
4.9.2.7.2 系统的手动、自动工作状态及故障状态应按设计要求传送至消防控制室。
项目类别:C类
检测方法:转换手、自动开关,观察状态显示。
4.9.2.8 系统联动试验
4.9.2.8.1 自动联动除符合本规程第4.9.1.8.1条、第4.9.1.8.2条的相关规定外,
还应符合下列要求:
1 开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动。
2 储水瓶组和储气瓶组应动作可靠。
3 采用全淹没应用方式的开式系统,当采用瓶组系统且在同一防护区内使用多组瓶组时,各瓶组必须能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。
4 阀驱动装置的正常工作状态和动作状态,防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信息、紧急停止信号和管网压力信号应按设计要求传送至消防控制室。
项目类别:1~3 A类;4 C类
检测方法:模拟探测器报警,观察检查联动的逻辑关系是否准确以及各设备的动作情况。
4.9.2.8.2 开式系统的手动联动试验应符合本规程第4.9.2.8.1条第2、3、4款的要求。
项目类别:A类
- 上一节:4.8 固定消防炮灭火系统
- 下一节:4.10 气体灭火系统

京公网安备110105014475