目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
18 防火门、窗和防火卷帘
18.1 防火门监控器
18.1.1 检测项目
设置场所、数量、外观标志、安装情况、联动控制功能、电动开门器的安装部位、高度、供电电源等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
18.1.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火门监控器联动控制功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
18.2 防火门
18.2.1 检测项目
设置、数量、外观标志、组件、安装情况、开启方向、启闭性能、信号反馈等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
18.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火门自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
18.3 防火窗
18.3.1 检测项目
设置、数量、外观标志、组件、安装情况、手动及自动关闭功能、信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
18.3.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或加热温控释放装置,测试活动防火窗自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或加热温控释放装置,测试活动防火窗自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
18.4 防火卷帘控制器
18.4.1 检测项目
设置、数量、外观标志、安装情况、联动控制功能、供电电源等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
18.4.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火卷帘控制器联动控制功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
18.5 防火卷帘
18.5.1 检测项目
设置、部位、数量、选型、外观标志、安装情况、组件、手动及联动下降功能、机械操作功能、信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
18.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火卷帘的联动下降功能及反馈信号功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:17 防烟和排烟设施
- 下一节:19 消防电源及其配电

京公网安备110105014475