目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 消火栓系统
7.1 消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程6.1~6.6节内容的规定。
7.2 管网
管网的检测应符合本规程6.7节内容的规定。
7.3 室外消火栓
7.3.1 检测项目
设置、数量、安装情况及消火栓口的压力等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
7.3. 2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;测试室外消火栓口的压力等,并客观、完整记录现场数据、信息。
7.4 室内消火栓
7.4.1 检测项目
消火栓箱及消防卷盘的设置、数量、外观标志、组件、安装情况、消火栓口的动压、静压、最不利点充实水柱等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
7.4.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;测试消火栓口的动压、静压、最不利点充实水柱等,并客观、完整记录现场数据、信息。
7.5 系统功能
7.5 系统功能
7.5.1 检测项目
消防水泵自动启动功能、联动启动功能、手动启动功能、水泵流量及压力值、消火栓口动压以及最不利点充实水柱等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
7.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,测试系统启动功能,查看流量及压力值、测量消火栓口动压以及最不利点充实水柱等,并客观、完整记录现场数据、信息。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6 消防给水
- 下一节:8 自动喷水灭火系统

京公网安备110105014475