11 气体灭火系统
11.1 储存装置
11.1.1 检测项目
设置、数量、规格、型号、外观标志、组件、安装情况、灭火剂储存容器内的充装量、充装压力等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
设置、数量、规格、型号、外观标志、组件、安装情况、灭火剂储存容器内的充装量、充装压力等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.1.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.2 气体灭火控制器
11.2.1 检测项目
设置、数量、外观、安装情况、自检功能、控制功能、显示功能、故障报警功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试气体控制器的控制、显示、故障报警功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.3 喷头
11.3.1 检测项目
设置、数量、外观、安装情况等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.3.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.4 选择阀
11.4.1 检测项目
设置、数量、规格型号、安装情况、开启功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.4.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.5 管网
11.5.1 检测项目
管材、压力等级、外观、安装情况等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.5.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.6 防护区
11.6.1 检测项目
报警装置、泄压口、排风装置的设置等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.6.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
11.7 系统功能
11.7.1 检测项目
系统自动控制启动功能、手动启动功能、机械应急启动功能、延时时间、声光报警装置联动功能、防护区通风设施、除泄压口外的其他开口的联动关闭功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
11.7.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或触发该防护区的紧急启动按钮,测试系统启动功能、声光报警装置联动功能、延时时间、防护区通风设施、除泄压口外的其他开口关闭功能等,分别查看气体灭火控制器及消防控制室显示的反馈信号,并客观、完整记录现场数据、信息。