目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 消防给水
6.1 室外消防水
6.1.1 检测项目
供水管网的布置情况和供水能力等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定,应能确保正常供水。其他用途水池作为消防水源时,应保证在任何情况下,其取水口、吸水高度、水质水量等符合消防技术标准及消防设计文件的规定。
6.1.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.2 消防水池
6.2.1 检测项目
设置数量、容积、格数、安装情况、保证用水措施、自动补水设施等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
6.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;查看消防用水量不做他用的技术措施及测试自动补水设施功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.3 消防水箱
6.3.1 检测项目
设置、数量、容积、安装情况、保证用水措施、自动补水设施等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
6.3.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;查看消防用水量不做他用的技术措施及测试自动补水设施功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.4 水泵接合器
6.4.1 检测项目
设置、数量、型号、外观标志、安装情况、组件等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
6.4.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.5 消防水泵
6.5.1 检测项目
设置、数量、规格、型号、外观标志、流量和压力测试装置、吸水管及出水管的条数、水泵的运行功能、信号反馈功能、主备泵切换功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
6.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;测试水泵的现场手动启动、远程启动功能、自动启动功能、运行信号反馈功能、故障信号反馈功能、主备泵切换功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.6 消防增(稳)压设施(消防气压罐)
6.6.1 检测项目
设置、数量、容积、型号、外观标志、安装情况、启停压力设定值、水泵运行功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
6.6.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟压力降低,测试稳压泵自动启动、停止功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.7 管网
6.7.1 检测项目
管材、压力等级、外观、安装情况、管道上阀门的设置、启闭标志等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
6.7.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475