中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.12 塑料件试验


     紫外线光老化试验设备要求,紫外线光采用两根直径为13 mm的碳电极棒,垂直安装。碳电极棒安装在一个直径为787 mm、高450 mm并可旋转的金属筒中心。碳电极棒发出的电弧应被围在耐高温且能滤光的玻璃罩中。试样垂直安装在金属筒内壁,面向碳电极棒。金属筒围绕碳电极棒旋转,每分钟1转。同时应有一个水喷淋系统,当金属筒旋转时,喷嘴喷出的水应使每个试样都能逐个喷到。每个工作周期为20min,其中3min使试样既在紫外线光中照射又能喷淋到水;其余17 min试样只接受紫外线光的照射。该旋转金属筒内空气温度为63℃±5℃。
7.12.1 承受内压的塑料件试验
7.12.1.1 爆破强度
     按下列要求进行三个温度下的爆破试验:
     a)将受内压的塑料件放入20℃±3℃环境中24 h,并在此温度环境下进行爆破试验。试验用加压介质的温度不低于20℃。试验台压力测量仪精度不低于1.6级。试验时,应以缓慢均匀的速率加压。爆破压力应符合6.11.1的规定;
     b)  将受内压的塑料件放入55℃±3℃环境中24 h,并在此温度环境下进行爆破试验。试验用加压介质的温度不低于20℃。试验台压力侧量仪精度不低于1.6级。试验时,应以缓慢均匀的速率加压。爆破压力应符合6.11.1的规定;
     c)将受内压的塑料件放入-20℃±3℃或灭火器最低使用温度(取两者低者)环境中24 h,并在此温度环境下进行爆破试验。试验用加压介质的温度为5℃±3℃。试验台压力测量仪精度不低于1.6级。试验时,应以缓慢均匀的速率加压。爆破压力应符合6.11.1的规定。
7.12.1.2 老化试验
     a)  热空气老化试验:将受内压的塑料件放入100℃±3℃烘箱内并保持180d,然后再放入20℃±3℃环境中5h或以上。取出进行检查,并按7.12.1.1进行爆破试验。试验结果应符合6.11.2的规定;
     b)  紫外线光老化试验:将受内压的塑料件放入紫外线光老化试验箱内,进行500 h人工老化试验。然后取出,再放入20℃±3℃环境中保持5h或以上。取出进行检查,并按7.12.1.1的方法进行爆破试验。试验结果应符合6.11.2的规定。
7.12.1.3 冲击试验
     将经过老化试验的受内压的塑料件安装在灭火器上,灭火器筒体内充入95%的水和防冻液,用氮气加压到最大工作压力。然后一半试样装上保险销,另一半试样不装保险销。同时放入-20℃±3℃或灭火器最低使用温度(取两者低者)中保持24 h或以上,再按7.6进行冲击试验和按7.8.1进行水压试验。试验结果应符合6.11.3的规定。
7.12.2 工作时受压的塑料件试验
7.12.2.1 爆破强度
     工作时受压的塑料件,其爆破强度试验按7.12.1.1进行,试验结果应符合6.11.4的规定。
7.12.2.2 老化试验
     工作时受压的塑料件,老化试验采用热空气老化试验。热空气老化试验可在100℃中放置70 d,或在87℃中放置180 d,由制造厂选择。其试验按7.12.1.2中a)进行。试验结果应符合6.11.4的规定。
7.12.2.3 冲击试验
     工作时受压的塑料件,其冲击试验按7.12.1.3进行,试验结果应符合6.11.4的规定。
7.12.3 灭火器内部塑料件试验
7.12.3.1 塑料虹吸管试验
     将塑料虹吸管按制造厂规定安装在灭火器上,并充入所用的灭火剂。然后放置在90℃±3℃环境中保持210 d,到期取出虹吸管;在完全浸没在灭火剂的部分,切下一段宽13 mm的环形试样,在垂直于轴线的方向上进行拉力或压扁试验。试验结果应符合6.11.5的规定。
7.12.3.2 灭火剂中浸没试验
     将整根虹吸管和在未经老化的相同材料虹吸管上切取宽13 mm的环状试样一起浸入或埋入所使用的灭火剂中,试样与试样及试样与盛放灭火剂的容器之间不能相互接触。然后放入烘箱中,在90℃±3℃下放置210 d,到期取出,再放入23℃±2℃中24 h以上;然后再取出在垂直于轴线方向上进行压扁试验或拉力试验。试验结果应符合6.11.5的规定。
7.12.4 灭火器外部塑料件试验
     灭火器外部塑料件应进行紫外线老化试验。紫外线老化试验按7.12.1.2中b)进行。试验结果应符合6.11.6的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读