7.10 操作力试验


     用于操作力试验的测力仪误差不应大于被测力的±5%。
7.10.1 保险装置解脱力
     将测力仪与灭火器的保险装置相连接,拉脱保险,测得解脱力。试验结果应符合6.10.5.3的规定。
7.10.2 操作机构开启力
     将灭火器放入环境中保持24h或以上,取出后在1min内测定开启力。试验时,用测力仪与灭火器开启机构连接,开启灭火器,测得开启力。试验结果应符合6.10.5.4的规定。