中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


     下列术语和定义适用于本部分。
3.1
     手提式灭火器  portable  extinguisher
     能在其内部压力作用下,将所装的灭火剂喷出以扑救火灾,并可手提移动的灭火器具。
3.2
     有效喷射时间  effective  discharge  time
     手提式灭火器(以下简称灭火器)在喷射控制阀完全开启状态下,自灭火剂从喷嘴开始喷出至喷射流的气态点出现的这段时间。
3.3
     完全喷射  complete  discharge
     在控制阀保持完全开启状态下,当灭火器喷射达到内部压力与外部压力相等时,称为完全喷射。
3.4
     喷射距离  bulk  range
     灭火器喷射了50%的灭火剂量时,喷射流的最远点至灭火器喷嘴之间的距离。
3.5
     喷射滞后时间  delayed-action  time  of  discharge
     灭火器的控制阀门开启或达到相应的开启状态时起,至灭火剂从喷嘴开始喷出的时间。
3.6
     喷射剩余率  rate  of  residual  extinguishing  medium
     额定充装的灭火器在完全喷射后,内部剩余的灭火剂量相对于喷射前灭火器充装量的质量百分比。
3.7
     工作压力(Ps) service  pressure
     按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18  h后的内部平衡压力。
3.8
     最大工作压力(Pms) maximum  service  pressure
     按额定充装和加压的灭火器在60℃环境中放置24  h后的内部平衡压力。
3.9
     试验压力(Pt)  test  pressure
     灭火器受压部分水压试验时加压的压力。
3.10
     最小爆破压力(Pb) minimam burst  pressure
     灭火器受压部分被加压至破裂时的压力。
3.11
     A类火  class  A
     固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。
3.12
     B类火  class  B
     液体或可熔化固体燃烧的火。
3.13
     C类火  class  C
     气体燃烧的火。
3.14
     D类火  class  D
     金属燃烧的火
3.15
     E类火  class  E
     燃烧时物质带电的火。
3.16
     充装密度  fill  density
     每升容积中充装的灭火剂质量(以kg为计量单位)。
3.17
     气态点  gas  point
     灭火器的喷射流由从主要喷射灭火剂转换到主要喷射驱动气体时的转换点。
3.18
     贮气瓶式灭火器  gas  cartridge  extinguisher
     灭火剂由灭火器的贮气瓶释放的压缩气体或液化气体的压力驱动的灭火器。
3.19
     贮压式灭火器  stared  pressure  extinguisher
     灭火剂由贮于灭火器同一容器内的压缩气体或灭火剂蒸气压力驱动的灭火器。
3.20
     洁净气体  clean  agent
     非导电的气体或汽化液体的灭火剂,这种灭火剂能蒸发,不留残余物。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读