中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 B类火灭火试验


7.3.1 试验模型
     B类火灭火试验模型由圆形盘内放入车用汽油构成,盘用钢板制成,模型尺寸见表12的规定。
表12
表12
7.3.2 试验条件
7.3.2.1 B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于3.0m/s。当下雨、下雪或下冰雹时不应进行试验。试验时,油盘底部应与地面齐平,当油盘底部有加强筋时,必须使油盘底部不暴露于大气中。
7.3.2.2 试验前将灭火器放置在20℃±5℃环境中保持24 h或以上,试验时取出。
7.3.2.3 灭火试验可有专人操作。操作者可穿戴透明面罩、隔辐射热的防护服和手套。
7.3.3 试验步骤
7.3.3.1 按表12中规定加入适量的水。为防止油盘底部变形,可加入补充的水,以便底部全部被水覆盖,但盘内水深不应大于50mm,不应小于15 mm。
7.3.3.2 点燃汽油,预燃60s。
7.3.3.3 预燃结束后即开始灭火。在灭火过程中,灭火器可以连续喷射或间歇喷射,但操作者不得踏上或踏入油盘进行灭火。
7.3.4 试验评定
7.3.4.1 火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。
7.3.4.2 灭火试验应进行3次,其中2次灭火成功,则为该灭火器达到此灭火级别。若连续2次灭火成功,第3次可以免试。
7.3.4.3 对于泡沫灭火器和洁净气体灭火器的灭火试验,每次试验均应使用新的燃油,经过燃烧后熄灭的汽油不得再次使用。
7.3.5 低温灭火试验
7.3.5.1 试验前将灭火器放置在最低使用温度±2℃的环境中24 h或以上。
7.3.5.2 试验时将灭火器从最低使用温度环境中取出,迅速按7.3.1、7.3.2、7.3.3和7.3.4规定进行试验。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读