4.15.1 施工前应检查砂料的含泥量及有机质含量、样桩的位置等。
4.15.2 施工中检查每根砂桩的桩位、灌砂量、标高、垂直度等。
4.15.3 施工结束后,应检验被加固地基的强度或承载力。
4.15.4 夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.15.4的规定。
4.15.砂桩地基的质量检验标准
 
条文说明
4.15.2 砂桩施工应从外围或两侧向中间进行,成孔宜用振动沉管工艺。
4.15.3 砂桩施工的间歇期为7d,在间歇期后才能进行质量检验。