4.5 粉煤灰地基


4.5.1 施工前应检查粉煤灰材料,并对基槽清底状况、地质条件予以检验。
4.5.2 施工过程中应检查铺筑厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接区碾压程度、压实系数等。
4.5.3 施工结束后,应检验地基的承载力。
4.5.4 粉煤灰地基质量检验标准应符合表4.5.4的规定。
4.5.粉煤灰地基质量检验标准
 
续表 4.5.4
 
条文说明
4.5.1 粉煤灰材料可用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰。 SiO2+Al2O3总含量不低于70%(或SiO2+Al2O3+Fe2O3总含量),烧失量不大于12%。
4.5.2 粉煤灰填筑的施工参数宜试验后确定。每摊铺一层后,先用履带式机具或轻型压路机初压1~2遍,然后用中、重型振动压路机振碾3~4遍,速度为2.0~2.5km/h,再静碾土1~2遍,碾压轮迹应相互搭接,后轮必须超过两施工段的接缝。