4.7.1 施工前应掌握有关技术文件(注浆点位置、浆液配比、注浆施工技术参数、检测要求等)。浆液组成材料的性能符合设计要求,注浆设备应确保正常运转。
4.7.2 施工中应经常抽查浆液的配比及主要性能指标,注浆的顺序、注浆过程中的压力控制等。
4.7.3 施工结束后,应检查注浆体强度、承载力等。检查孔数为总量的2%~5%,不合格率大于或等于20%时应进行二次注浆。检验应在注浆后15d(砂土、黄土)或60d(粘性土)进行。
4.7.4 注浆地基的质量检验标准应符合表4.7.4的规定。
4.7.注浆地基质量检验标准
 
条文说明
4.7.1 为确保注浆加固地基的效果,施工前应进行室内浆液配比试验及现场注浆试验,以确定浆液配方及施工参数。常用浆液类型见表3。
表3 常用浆液类型
4.7.2 对化学注浆加固的施工顺序宜按以下规定进行:
    1 加固渗透系数相同的土层应自上而下进行。
    2 如土的渗透系数随深度而增大,应自下而上进行。
    3 如相邻土层的土质不同,应首先加固渗透系数大的土层。
    检查时,如发现施工顺序与此有异,应及时制止,以确保工程质量。