中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.10 高压喷射注浆地基


4.10.1 施工前应检查水泥、外掺剂等的质量,桩位、压力表、流量表的精度和灵敏度,高压喷射设备的性能等。
4.10.2 施工中应检查施工参数(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等)及施工程序。
4.10.3 施工结束后,应检验桩体强度、平均直径、桩身中心位置、桩体质量及承载力等。桩体质量及承载力检验应在施工结束后28d进行。
4.10.4 高压喷射注浆地基质量检验标准应符合表4.10.4的规定。
4.10.4  高压喷射注浆地基质量检验标准
 
条文说明
4.10.1 高压喷射注浆工艺宜用普遍硅酸盐工艺,强度等级不得低于32.5,水泥用量,压力宜通过试验确定,如无条件可参考下表:
表4 1m桩长喷射桩水泥用量表
    水压比为0.7~1.0较妥,为确保施工质量,施工机具必须配置准确的计量仪表。
4.10.2 由于喷射压力较大,容易发生窜浆,影响邻孔的质量,应采用间隔跳打法施工,一般二孔间距大于1.5m。
4.10.3 如不做承载力或强度检验,则间歇期可适当缩短。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读