中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 检验规则


7.1 产品出厂检验
7.1.1 企业在产品出厂前应对控制器进行下述试验项目的检验:
    a)主要部(器)件检查;
    b)可燃气体浓度显示功能试验;
    c)可燃气体报警功能试验;
    d)可燃气体报警控制功能试验;
    e)故障报警功能试验;
    f)屏蔽功能试验;
    g)自检功能试验;
    h)绝缘电阻试验;
    i)泄漏电流试验;
    j)电气强度试验。
7.1.2 生产者应规定抽样方法、检验和判定规则。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为第6章规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一,应进行型式检验:
    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时;
    c)产品标准规定的技术要求发生变化时;
    d)停产一年及以上恢复生产时;
    e)产品质量监管部门提出进行型式检验要求时;
    f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
7.2.3 检验结果按GB 12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体报警控制器 GB16808-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读