中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 电气强度


    控制器的电源接线端子与机壳间应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s的电气强度试验。试验期间,控制器不应发生击穿现象。试验后,控制器性能应满足5.5.1.3、5.5.3.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体报警控制器 GB16808-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读