附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量


U.1 试验程序说明
U.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)水压密封试验(6.4);
    3)水压强度试验(6.3);
    4)抗拉试验(6.35);
    5)抗真空试验(6.15);
    6)运行轨迹稳定性试验(6.36);
    7)耐油浸渍试验(6.37)。
U.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
U.2 试验程序
    试验程序见图U.1。