5.8.1 外观
    泡沫混合液输送软管(以下简称“软管”)表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤。
5.8.2 标志
    在软管上应标出产品名称、型号规格、生产商名称或商标、生产日期、出厂编号等。
5.8.3 连接型式和尺寸
    软管的连接型式和尺寸应符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2、GB/T 3098.1~GB/T 3098.3的规定。
5.8.4 材料
    软管应采用不锈钢复合管。
5.8.5 水压密封
    按6.4的规定进行水压密封试验,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保持5min,软管中的任何部分应无损坏、变形和渗漏。
5.8.6 水压强度
    软管按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保持5min,软管的任何部分应无损坏、明显变形和渗漏。
5.8.7 抗拉要求
    按6.35的规定进行抗拉试验,软管任何部位应无损坏。
5.8.8 抗真空要求
    按6.15的规定进行抗真空试验,软管在真空度90kPa下,保持10min,应无损坏、异常变形。
5.8.9 运行轨迹稳定性要求
    按6.36的规定进行运行轨迹稳定性试验,软管的水平位移应不超过2m。
5.8.10 耐油浸渍性能
    按6.37的规定进行耐油浸渍试验,软管不应膨胀,试验后应符合5.8.5、5.8.6的规定。