6.36 运行轨迹稳定性试验


    运行轨迹稳定性试验在液压举升机(或利用门吊)上进行,如图7、图8所示。

    试验开始时,将软管放在平地上,公称直径不大于100mm的软管长度为18m,公称直径大于100mm的软管长度为24m,将一端法兰固定,然后将软管盘旋成一圈规则的圆形,再将软管扭转90°后将另一端法兰固定在升降机上,模拟软管的工作状态。按照软管的位置在平台上作出4点(象限点)标记作为原始位置。
    启动升降机,使软管盘旋部分全部离开平台,然后放下,当软管全部落回平台时,测量其与原始位置的位移量,重复上述软管升降过程6次。
6.37 耐油浸渍试验
    软管试件的长度不小于1.2m,使软管内充满适用的泡沫液,两端封闭。将软管放入原油中浸泡10d,试验温度为(80±2)℃,试验后取出软管试样放置在(23±2)℃的环境下24h,检查试样是否损坏。