附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量


H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)流量系数测定(6.16);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
    4)密封元件性能试验(6.19);
    5)耐水冲击试验(6.17)。
H.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
H.2 试验程序
    试验程序见图H.1。