A.1 技术要求


A.1.1 基本要求
A.1.1.1 信息瓶阀、智能瓶阀的结构型式及基本尺寸应符合第5章的要求。
A.1.1.2 信息瓶阀、智能瓶阀的技术要求除符合第6章的要求外,还应符合本附录的要求。
A.1.1.3 电子识读标志在-40℃~80℃的环境中,不应产生脆化变形、开裂等缺陷。
A.1.1.4 电子识读标志和智能瓶阀授权充装装置的设置不应影响瓶阀的强度。
A.1.1.5 智能瓶阀在开启状态下,授权充装装置应只通过智能充装设备实现启闭。
A.1.2 智能瓶阀的授权充装性能
    室温条件下,在介质为水,压力为1MPa的工作环境下,使用最小通径为Ø7mm的智能充装设备,在未授权状态下对液化石油气瓶进行充装,瓶阀进气口输出的水量不应超过200mL/min。
A.1.3 智能瓶阀授权充装装置的耐用性
    在公称工作压力下,通过智能充装设备使瓶阀授权充装装置启闭2000次,授权充装装置应能正常启闭且符合A.1.2的要求。