7.7 启闭性试验


    将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,用不大于5N·m的力矩关闭瓶阀,在此压力下,瓶阀不应有泄漏,然后用不大于5N·m的力矩开启瓶阀。