6.2 加工要求


6.2.1 阀体应锻压成型,阀体表面应无裂纹、折皱、夹杂物、未充满等有损瓶阀性能的缺陷。阀体表面采用喷丸处理,表层的凹痕大小、深浅应均匀一致。阀体螺纹外表面及其他金属零件均应无毛刺、磕碰伤、划痕等现象。
6.2.2 未注尺寸公差按GB/T 1804中M级精度加工。
6.2.3 未注形位公差按GB/T1184中K级精度加工。
6.2.4 同一种型号、规格、商标的瓶阀组装后的实际重量与瓶阀的设计重量偏差应不超过3%。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

液化石油气瓶阀 GB7512-2023