中华人民共和国国家标准

液化石油气瓶阀

Valves for liquefied petroleum gas cylinders

GB 7512-2023

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2023-11-27发布
2023-12-01实施

    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    本文件代替GB/T 7512-2017《液化石油气瓶阀》,与GB/T7512-2017相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
    a)增加了“过流切断装置、电子识读标志、授权充装装置、信息瓶阀、智能瓶阀”的术语和定义(见3.2、3.3、3.4、3.5、3.6);
    b)增加了瓶阀密封结构设计要求的内容(见5.2);
    c)删除了进气口螺纹PZ19.2的规格,增加了塑料内胆纤维全缠绕气瓶阀进气口螺纹M26x1.5的规格(见5.4,2017年版的5.5);
    d)增加了气相瓶阀带过流切断装置的要求(见5.7);
    e)金属材料删除了HPb59-2牌号内容(见2017年版的6.1.1.1),删除了Cu、Pb、Fe的化学成分内容(见2017年版的表3);
    f)更改了表4,进气口螺纹删除了PZ19.2,增加了M26x1.5的安装力矩(见表4,2017年版的表4);
    g)更改了自闭装置耐用试验的次数为2000次(见6.3.5.2,2017年版的6.3.5.2);
    h)增加了气密性试验的自动采集和记录检验数据的要求(见7.8.4);
    i)更改了产品合格证的要求,增加了瓶阀的电子识读标志的要求(见9.1.3,2017年版的9.1.3);
    j)增加了公示网站和出厂文件的要求(见9.3);
    k)增加了信息瓶阀和智能瓶阀的要求内容(见附录A)。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
    本文件由国家市场监督管理总局提出并归口。
    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
    ——1987年首次发布为GB7512-1987,1998年第一次修订,2006年第二次修订;
    ——2017年第三次修订为GB/T 7512-2017;
    ——本次为第四次修订。