中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.19 静电放电抗扰度试验


6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.19.1.2 按GB/T 17626.2中规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.19.1.3 干扰结束后,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.19.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin
6.19.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读