中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 高温(运行)试验


6.8.1 试验步骤
6.8.1.1 按6.1.3的要求并取最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,烟箱中的初始温度为(23±5)℃。
6.8.1.2 调节烟箱中的温度,以不大于1℃/min的升温速率使温度升到(55±2)℃,保持2h,观察并记录试样的工作状态。然后,在此高温下按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.8.1.3 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.8.2 试验设备
    应使用满足附录A要求的阈值检验烟箱。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读