6.14 碰撞试验


6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样按6.1.3的要求刚性安装在碰撞试验设备(见附录D)的水平板上,使试样处于正常监视状态。
6.14.1.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样,并对准使试样最易遭受破坏的部位。然后,以(1.5±0.125)m/s的锤头速度、(1.9±0.1)J的碰撞动能碰撞试样1次。碰撞期间以及碰撞结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。
6.14.1.3 碰撞结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.14.1.4 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.14.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin
6.14.2 试验设备
    应使用满足附录D要求的碰撞试验设备。