中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.12 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验


6.12.1 试验步骤
6.12.1.1 试样连接足够长的非镀锡铜导线,以保证腐蚀环境后可直接测量响应阈值;腐蚀环境期间,试样不通电。
6.12.1.2 将试样放置在温度为(25±2)℃、SO2浓度为(25±5)x10-6(体积分数)、相对湿度为(70~80)%的试验箱内,保持21d。
6.12.1.3 腐蚀环境后,将试样在温度为(40±2)℃、相对湿度低于50%的试验箱内放置16h。
6.12.1.4 将试样取出,在正常大气条件放置1h~2h。接通控制和指示设备,观察试样工作情况。
6.12.1.5 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.12.1.6 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.12.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 16838的相关要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读