6.29 振动(正弦)(运行)试验


6.29.1 试验步骤
6.29.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用与其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
6.29.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150 Hz的频率循环范围内,以5m/s2的加速度幅值,1 OCT/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
6.29.1.3 试验后,检查试样外观及紧固部件,并按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.29.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。