中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.20 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


6.20.1 试验步骤
6.20.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.20.1.2 按GB/T 16838中的要求,对试样施加表2所示条件的射频场感应的传导骚扰。
6.20.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
6.20.1.4 干扰结束后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.20.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.6的相关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
火灾报警控制器 GB4717-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读