中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.18 电气强度试验


6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100 V/s~500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250 V/50 Hz的试验电压,持续60 s±5s,再以100V/s~500 V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电:
    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
    b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.18.1.2 试验后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.18.2 试验设备
    应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
    a)试验电压:电压为0V~1250 V(有效值)连续可调,频率为50 Hz;
    b)升、降压速率:100 V/s~500 V/s;
    c)计时:60 s±5s;
    d)击穿报警预置电流:20mA。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
火灾报警控制器 GB4717-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读