6.14 程序运行监视功能试验


6.14.1 检查并记录程序存储器种类、标识情况及其软件防护措施。
6.14.2 将试样主要功能程序置于不能工作状态,观察并记录试样的状态及发出故障报警信号的时间。
6.14.3 使试样的存储器(包括程序和指定区域的数据)的内容出错,观察并记录试样的状态及发出故障的时间。
6.14.4 操作试样进行手动和程序输入数据,观察并记录试样的状态。
6.14.5 对采用程序启动火灾探测器确认灯的试样,观察并记录探测器确认灯的点亮情况。