6.6 耐风压性能


6.6.1 试验设备
    防火卷帘耐风压试验设备示意图如图9所示,试验设备包括以下几部分:
    a)可调支架:支架带有锁紧装置,通过调节支架可对不同试件进行耐风压试验;
    b)砂袋:每个砂袋的质量为3.0kg±0.15kg,总质量(加载量)偏差不应大于总质量(加载量)的±5%,砂袋内装密度为1500kg/m³的松散砂子,用来等效模拟风压对试件进行加载;
    c)其他测量仪器:包括挠度计、钢直尺、钢卷尺、卡尺、磅秤等。
6.6.2 试件
6.6.2.1 帘板串接的帘面
    从防火卷帘试样的帘面中,任意抽取五个帘板装配成部分帘面,连同配套使用的导轨2个,模拟正常使用状态装配成为试件。
6.6.2.2 无机帘面
    从防火卷帘试样的无机帘面中,截取宽度为帘面宽度、高度不小于1500mm的部分帘面,其中的防脱轨装置不少于3对(若有),连同配套使用的导轨2个,模拟正常使用状态装配成为试件(双帘面的只装配其中一个帘面)。
 
6.6.3 试验步骤
    按下述步骤进行耐风压性能测试。
    a)测量试件中组合帘板或帘面的质量、尺寸,并计算出总面积。
    b)将试件安装在可调支架上与帘板(或帘面)配套使用的导轨槽内。
    c)将784Pa的风压强度值换算成试件应承受的荷载值。
    d)开启挠度计(中间或中心位置),按图9所示的位置顺序将砂袋均匀地放置在试件上。
    e)荷载作用持续时间10min。
    f)对于由帘板组成的试件应观察并记录以下试验现象:
    1)帘板是否从导轨中脱出;
    2)读取挠度计的显示数据,此数据即为帘板的跨中挠度值;
    3)帘板、导轨是否出现断裂、弯折、扭曲等影响使用的变形。
    g)对于无机帘面试件应观察并记录以下试验现象:
    1)帘面是否从导轨中脱出;
    2)帘面、帘面与防脱轨装置的连接是否有损坏;
    3)导轨、防脱轨装置等是否出现断裂、弯折、扭曲等影响使用的变形;
    4)读取挠度计显示的帘面中心挠度值(只作为参考数据,不参与判定)。