3 术语和定义


    GB/T 3003-2017、GB/T 5907.5、GB/T 7633和 GB 50877 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 防火卷帘 fire shutter assembly
    由卷轴、导轨、座板、门楣、箱体、帘面及防火卷帘用卷门机(简称卷门机)、防火卷帘控制器(简称控制器)等部件组成,具有一定耐火性能的卷帘门组件。
    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.1,有修改]
3.2 钢质防火卷帘 fire steel shutter assembly
    帘面采用钢质材料为主材的防火卷帘。
    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.2,有修改]
3.3 无机防火卷帘 fire inorganic shutter assembly
    帘面采用不燃性无机材料为主材的防火卷帘。
3.4 隔热防火卷帘(A类) insulated fire shutter assembly(type A)
    在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火卷帘。
    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.3]
3.5 非隔热防火卷帘(C类) un-insulated fire shutter assembly(type C)
    在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火卷帘。
    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.4]
3.6 帘板 shutter slat
    由单一材料成型或由多层材料复合成型制作,具有一定刚度,用于装配成帘面的部件。
3.7 帘面 shutter curtain
    由多个帘板串(连)接装配制成,或由无机材料制成,可沿防火卷帘的导轨延伸方向进行启、闭运行的防火卷帘部件。
3.8 上限位 up limitation
    防火卷帘帘面上升开启到所设定的最大开启位置时,座板底面所处的位置。
3.9 下限位 down limitation
    防火卷帘帘面下降关闭到所设定的防火分隔工作位置时,座板底面所处的位置。
3.10 防火卷帘用卷门机 motor for fire shutter assembly
    与防火卷帘控制器配套使用,能驱动防火卷帘帘面完成开启、定位、关闭功能的动力装置。
    注:防火卷帘用卷门机一般由电动机、温控释放装置、限位总成、变速箱总成、制动与手动操作总成以及电气总成等部分组成。
    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.5,有修改]
3.11 温控释放装置 thermal release mechanism with temperature sensing element
    与防火卷帘用卷门机的制动与手动操作总成中的离合释放拉杆连接,通过其自带的感温元件动作,可联动解除卷门机制动的机械装置。
    注:温控释放装置是防火卷帘用卷门机的关键部件,在建筑发生火灾并断电的紧急情况下,当其环境温度达到所规定的公称动作温度(70℃)时,感温元件受热动作,联动离合释放拉杆,使防火卷帘用卷门机的制动部件与传动机构分离,解除制动,防火卷帘帘面将依自重下降并封闭防火(隔)墙开口,防止火灾蔓延。有关温控释放装置的性能要求,见GB14102.2。