中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 装配质量


6.4.1 试件安装
    依据防火卷帘产品生产者的使用说明书和本文件6.8.1的规定,由产品生产者或试验委托者装配防火卷帘试件,并安装在试验框架上。以满足防火卷帘开口高度达到最大和帘面能完全关闭开口的要求为原则,设定帘面开启运行的上限位位置和关闭运行的下限位位置,在产品生产者或试验委托者调试并确认符合要求后,采用记号笔在各导轨上标记帘面运行上限位、下限位的设定位置。防火卷帘的电动运行,可通过控制器的手动控制装置(按钮盒)进行操作。
6.4.2 试验步骤
6.4.2.1 对照防火卷帘试样结构图纸,用目测、手试和简单工具相结合的方法,检查并记录防火卷帘各零部件的装配情况:
    a)各零部件之间的连接紧固情况;
    b)传动部件之间的润滑情况;
    c)导轨安装嵌入墙体结构或柱结构情况,或者防火保护情况;
    d)卷门机中温控释放装置感温元件部分的安装情况等。
6.4.2.2 防火卷帘帘面处于下限位停止状态,对所有导轨进行编号;在帘面高度方向上距离任一导轨约500mm处采用记号笔划一条与导轨平行的直线N,在帘面与每个导轨边缘的交接处采用记号笔分别划一条长度不小于1000mm直线M1(i为导轨编号);然后,按以下方法对相关参数进行检验:
    a)采用目测和钢直尺测量相结合的方法检验相邻帘板窜动量,取所有相邻两帘板侧边与画线N之间距离的最大差值为帘板窜动量的检验结果;
    b)启动防火卷帘开启运行,将帘面划线部分升至导轨顶端出导轨处,采用钢直尺分别测量直线M,中部与相应帘面侧边之间的距离,如图8所示;取测量值的最小值为帘面嵌入导轨深度D的检验结果,并与生产者设计值比较。
6.4.2.3 具有双幅帘面的防火卷帘,采用钢直尺测量同侧导轨的安装间距,对照图纸设计值计算同侧两导轨的安装间距偏差。

查找 上节 下节 返回
顶部

防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读