6.2 主要材料性能


6.2.1 采用千分尺或游标卡尺等仪器测量表4规定的钢质材料厚度,每种零部件的钢质材料中随机测量三个位置,取平均值,对照图纸设计值计算材料厚度偏差。
6.2.2 无机帘面材料断裂强力(50mm)按GB/T 3923.1的规定进行测定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024