中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.28 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


6.28.1 试验步骤
6.28.1.1 将试样按GB/T 16838规定进行试验配置,使其处于正常工作状态。
6.28.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表5所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
6.28.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.28.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.28.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.4的规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读