6.15 接地电阻试验


6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 按5.3.7的要求检查试样的接地端子及接地措施。将从空载电压不超过12V产生的至少为10A的电流分别接在试样(A型灯具除外)的接地端子或接地触点与各可触及金属部件之间,至少保持1min。
6.15.1.2 测量接地端子或接地触点与可触及金属部件之间的接地电阻值。
6.15.2 试验设备
    试验设备应满足下述要求:
    a)可调直流电源;
    b)空载电压不超过12V时至少能产生10A的电流。
 