中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 重复转换试验


6.11.1 灯具的重复转换试验
6.11.1.1 将自带电源非集中控制型灯具保持正常工作状态30min。
6.11.1.2 切断灯具的主电源,计时20s后,恢复灯具的主电源,计时180s。
6.11.1.3 连续完成10次上述循环操作,检查灯具的工作状态。
6.11.2 应急照明控制器的重复转换试验
6.11.2.1 按附录A将应急照明控制器与其配接系统设备组成系统,保持正常工作状态30min。
6.11.2.2 手动操作应急照明控制器的一键启动按钮控制其配接的系统设备应急启动,计时20s后,手动操作应急照明控制器的复位按键(钮)或开关控制其配接的系统设备复位,计时180s。
6.11.2.3 连续完成10次上述循环操作,检查应急照明控制器及其配接系统设备的工作状态。
6.11.3 应急照明集中电源的重复转换试验
6.11.3.1 按附录A将非集中控制型应急照明集中电源与其配接系统设备组成系统,保持正常工作状态30min。
6.11.3.2 切断应急照明集中电源的主电源,计时20s后,恢复主电源,计时180s。
6.11.3.3 连续完成10次上述循环操作,检查应急照明集中电源及其配接系统设备的工作状态。
6.11.4 应急照明配电箱的重复转换试验
6.11.4.1 将非集中控制型应急照明配电箱保持正常工作状态30min。
6.11.4.2 手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,计时20s后,手动操作应急照明配电箱的复位按键(钮)或开关,计时180s。
6.11.4.3 连续完成10次上述循环操作,检查应急照明配电箱的主电源输出状态。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读