6.20 振动(正弦)(运行)试验


6.20.1 试验步骤
6.20.1.1 将试样按其正常安装方式固定在振动台上,接通电源,使其处于正常工作状态。
6.20.1.2 启动振动试验台,在10Hz~150 Hz的频率循环范围内,以10m/s2的加速度幅值,1 otc/min的扫频速率,在垂直于试样安装使用的轴线上进行1次扫频循环。
6.20.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.20.1.4 试验后,检查试样外观及紧固部件。
6.20.1.5 试验后,按5.4.4的要求进行判定。
6.20.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
 