中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 泡沫混凝土湿密度试验


C.0.1 泡沫混凝土湿密度试验应包括下列仪器设备:
    1 发泡装置1套;
    2 试验用搅拌机1台;
    3 电子秤1台,最大量程应为2000g,精度应为1g;
    4 塑料桶1个,容积15L;
    5 带刻度的不锈钢量杯2个,内径108mm,净高108mm,壁厚2mm,容积1L;
    6 平口刀1把,刀长150mm。
C.0.2 试验用料应取用10L新拌泡沫混凝土。
C.0.3 试样可采用下列方法制取:
    1 现场取样:在泵送管出口处制取;
    2 室内取样:在搅拌好的拌合物中制取。
C.0.4 泡沫混凝土试验应按下列步骤进行:
    1 用水彩笔分别在量杯杯身外侧标明量杯1、量杯2;
    2 应准备好电子秤,并应将其水平放置;
    3 将量杯1平放电子秤上,并应称取其量杯1质量m1
    4 用量杯2接取试样,并应将试样慢慢倒入量杯1中;
    5 当试样装满量杯1时,应用平口刀轻敲量杯1外壁,并应使试样充满整个量杯1中;
    6 用平口刀慢慢地沿量杯1端口平面刮平试样;
    7 将装满试样的量杯1平放于电子秤上,并应测得试样加量杯1的质量m2
    8 泡沫混凝土湿密度应按下式计算:
式中:
    ρcc——泡沫混凝土湿密度(kg/m³),精确至0.1kg/m³;
    m1——量杯1质量(g),精确至0.1g;
    m2——量杯加试样的质量(g),精确至0.1g;
    v1——量杯1体积(m³),精确至0.1m³。
    9 应重复第3款至第8款的试验步骤,并应取3次试验结果的算术平均值作为新拌泡沫混凝土的湿密度;
    10 泡沫混凝土湿密度试验应在每次取样后5min内完成。

 

查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T341-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读