中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 泡沫混凝土性能质量检验


7.2.1 现浇泡沫混凝土每盘原材料计量允许偏差应符合表7.2.1的规定。
表7.2.1 每盘原材料计量允许偏差
7.2.2 泡沫混凝土拌合物性能检验应符合下列规定:
    1 生产前应检查泡沫混凝土所用原材料的品种、规格与施工配合比一致;在生产过程中应检查原材料实际称量误差满足要求,每一工作班应至少检查2次;
    2 生产前应检查生产设备和控制系统正常、计量设备归零;
    3 泡沫混凝土拌合物的工作性检查每100m³不应少于1次,且每一工作班不应少于2次,可增加检查次数;
    4 骨料含水率的检验每工作班不应少于1次;当雨雪天气等外界影响导致泡沫混凝土骨料含水率变化时,应及时检验;
    5 泡沫混凝土拌合物流动度的检验应符合本规程附录B的规定,流动度允许偏差应为±30mm。
7.2.3 硬化泡沫混凝土性能应符合本规程第3.2.2条的规定。
7.2.4 泡沫混凝土填筑性能质量检验应符合下列规定:
    1 泡沫混凝土填筑性能质量检验应以填筑体为构造单元,并应按单个或若干个构造单元划分为检验批;
    2 新拌泡沫混凝土试样宜在浇筑管管口制取,每个构造单元应至少制取二组试件;
    3 当同一配合比连续浇筑大于400m³时,应按每400m³制取至少一组试件;
    4 当同一配合比连续浇筑不足400m³时,也应制取至少一组试件;
    5 浇筑的质量检验应符合表7.2.4的规定。
7.2.5 泡沫混凝土保温板的规格尺寸应符合表7.2.5的规定。
表7.2.4 浇筑的质量检验
表7.2.5 泡沫混凝土保温板的规格尺寸(mm)
注:其他规格尺寸可由供需双方协商确定。
7.2.6 泡沫混凝土保温板尺寸允许偏差应符合表7.2.6的规定。
表7.2.6 泡沫混凝土保温板尺寸允许偏差(mm)
7.2.7 泡沫混凝土保温板的性能应符合本规程第3.3.2条的规定。
7.2.8 泡沫混凝土砌块性能质量检验应符合现行行业标准《泡沫混凝土砌块》JC/T 1062的规定。

 

条文说明
7.2.4 每个连续浇筑区即为一个填筑体,即一个构造单元。质量检验与验收时,如果项目中单个构造单位方量少于400m³,可把三个以内构造单元划分为一个检验批。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T341-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读