中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 泡沫混凝土拌合物制备


4.5.1 在物理发泡中,泡沫混凝土料浆与泡沫混合时,应在混合搅拌机中进行,搅拌时间宜为3min~5min。

4.5.2 在物理发泡中,连续上料宜采用双桶式搅拌机,上料与出料时差不应小于2min。搅拌机转速不应小于90r/min。

4.5.3 化学发泡用搅拌机其转速不应小于120r/min,搅拌时间宜大于1min,但不应大于3min。


条文说明
4.5.1 为了将料浆与泡沫混合起来,在泡沫混凝土搅拌机混合搅拌筒中先注人料浆,后注人泡沫进行搅拌,当泡沫混凝土浆的颜色均匀和其表面上的个别白斑点不再有明显变化后可停止搅拌。搅拌时间为3min~5min,搅拌时间过长,会大量损失泡沫;搅拌时间过短,会使泡沫与浆料混合不均,均会影响泡沫混凝土性能。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T341-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读