中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 泡沫混凝土制品


3.3.1 用于墙体工程的泡沫混凝土保温板,按产品干密度可分为Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型干密度不应大于180kg/m³,Ⅱ型的干密度不应大于250kg/m³。
3.3.2 泡沫混凝土保温板的性能应符合表3.3.2的规定。导热系数测试的平均温度应为25℃±2℃,试样应在65℃±2℃烘干至恒重,且升温速度控制在10℃/h以内,仲裁时应按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294进行;软化系数试样数量应为4块,尺寸为100mm×100mm×板厚。
表3.3.2 泡沫混凝土保温板的性能
3.3.3 界面砂浆应符合现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158的规定。
3.3.4 泡沫混凝土砌块性能应符合现行行业标准《泡沫混凝土砌块》JC/T 1062的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T341-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读