附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法


B.0.1 试件制作(图B.0.1)应符合下列规定:
    1 砌筑面应为切割机原始切割面;
    2 中间空缝不得夹灰,灰缝厚度宜为5mm~8mm;
    3 试件砌筑后应在其顶部压两皮砌块,不得小于14d;
    4 试件砌体应置于(20±5)℃的不通风室内养护和存放,待达到28d龄期后进行试验;
    5 同一砂浆样品的抗剪试件砌筑数量应为2组,每组6个,砌筑试件的同时留一组砂浆标准试件(至少3块),与试件相同的养护条件下一起养护和存放,待砂浆达到28d龄期后进行强度试验。
图B.0.1 试件尺寸示意
B.0.2 试验步骤应符合下列规定:
    1 试件应直接在试验机或其他设备上加载(图B.0.2-1);
    2 试验时应采用等速连续或分级加载(图B.0.2-2),加载过程应缓慢、均匀,当试件出现滑移并开始卸载时,即可认为达到极限状态,记下最大荷载值P(N),其中应包括试件上的全部附加重量。
图B.0.2-1 传力板和垫板尺寸示意
图B.0.2-2 试件加载示意
B.0.3 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度应按下式计算:
式中:
    P——荷载值(N);
    fvs——砌体通缝抗剪强度试验值(N/m㎡);
    b——试件宽度(mm);
    h——试件受剪面长度(mm)。
B.0.4 数据处理应符合下列规定:
    1 应求取12个数据的平均值;
    2 应舍弃超出平均值±20%的数据;
    3 若仍有6个或更多数据被保留,应求取新的平均值;
    4 若少于6个数据被保留,应重新试验。