中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 砌筑工程


8.3.1 砌筑前,应按排块图立皮数杆,墙体的阴阳角及内外墙交接处应增设皮数杆,且杆间距不宜超过15m。皮数杆应标示蒸压加气混凝土砌块的皮数、灰缝厚度以及门窗洞口、过梁、圈梁和楼板等部位的标高。
8.3.2 蒸压加气混凝土砌块墙体不得与其他块体材料混砌。不同强度等级的同类砌块不应混砌。
8.3.3 蒸压加气混凝土砌块墙体砌筑应符合下列规定:
    1 砌筑前应清除砌块表面的渣屑;
    2 应从外墙转角处或定位处开始砌筑;
    3 内外墙应同时砌筑,纵横墙应交错搭接;墙体的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;
    4 蒸压加气混凝土砌块上下皮应错缝砌筑,搭接长度不得小于块长的1/3,当砌块长度小于300mm时,其搭接长度不得小于块长1/2;
    5 当砌筑需临时间断时,应砌成斜槎,斜槎的投影长度不得小于高度的2/3,与斜槎交接的后砌墙灰缝应饱满密实,砌块之间粘结应良好;
    6 不得撬动和碰撞已砌的砌体,否则应清除原有的砌筑砂浆重新砌筑。
8.3.4 当采用普通砂浆砌筑时,砌块应提前一天浇水浸湿,浸水深度宜为8mm。当采用蒸压加气混凝土用砂浆时,应按砂浆说明书浇水浸湿。
8.3.5 混凝土圈梁、构造柱外贴的保温薄板,应预先置于构件模板内的外侧,使其作为外模板的一部分,并应加强该部位混凝土的振捣。
8.3.6 当框剪结构的框架外围护墙热桥部位进行保温处理时,应将蒸压加气混凝土保温薄板承托在基层墙体凸出热桥部位上。保温薄板应采用粘锚相结合的方式进行固定,锚固件的间距不应大于600mm,每块薄板不应少于1个。
8.3.7 当内包构造柱及内包系梁施工时,应采用异型砌块。应将砌块的内包面清扫干净后再浇筑混凝土。
8.3.8 砌块砌体灰缝应横平竖直。砂浆水平灰缝与垂直灰缝的砂浆饱满度不应低于95%。
8.3.9 正常施工条件下,蒸压加气混凝土砌体的每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。
8.3.10 夹心墙体的外叶墙体排气孔及拉结件设置应按现行行业标准《装饰多孔砖夹心复合墙技术规程》JGJ/T 274执行。
8.3.11 对穿墙或附墙管道的接口,应有防止渗水、漏水的措施。
8.3.12 墙体砌筑后,外墙应采取防雨遮盖措施,并应对向阳面的外墙体进行遮阳处理。

查找 上节 下节 返回
顶部

蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读