5.2 砌体设计一般规定


5.2.1 蒸压加气混凝土砌块自承重墙体宜采用3mm薄灰缝砌体。
5.2.2 承重墙体房屋宜采用横墙或纵横墙承重结构,纵横墙宜对齐贯通,层高不宜大于3.6m,横墙间距应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定。
5.2.3 梁端下应设有刚性混凝土垫块或圈梁。
5.2.4 夹心墙体应按非组合作用进行夹心墙设计。承重夹心墙内叶墙应为承重墙,外叶墙应为自承重叶墙;自承重夹心墙的内外叶墙均应为自承重墙。
5.2.5 多层及高层建筑的夹心墙,其外叶墙应由每层主体结构构件托挑,外露托挑构件应采取外保温措施。
5.2.6 当验算砌块承重房屋的夹心墙承受平面内水平地震剪力时,可不计入外叶墙的抗侧力作用;夹心墙平面内的侧向刚度,应计入承重内叶墙的侧向刚度。

 

查找 上节 下节 返回
顶部

蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020