中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.8 墙体后锚固


8.8.1 蒸压加气混凝土墙体悬挂空调、热水器、吊柜等重物时,应采用机械锚栓、胶粘型锚栓或尼龙锚栓进行后锚固;根据荷载大小,可按本标准附录F选用锚栓类型;锚栓的承载力应乘以抗震承载力折减系数k,k应取0.6。
8.8.2 应按墙体的支承条件对墙体进行承载力验算。
8.8.3 锚固区墙体应符合下列规定:
    1 墙面上的结构抹灰层、装饰层、附着物、浮锈或油污应清理干净;
    2 墙面应坚实、平整,对局部缺陷处应采用修补砂浆进行补缺处理。
8.8.4 锚栓钻孔直径、钻孔深度及最小间距、最小边距应符合产品说明书的要求,墙体锚固件宜设在墙体中间位置。
8.8.5 锚栓钻孔应采用压缩空气、吸尘器或手动气泵清理孔内粉尘。清孔完成后,若未立即安装锚栓,应暂时封闭其孔口。临近锚固区的废弃钻孔,应采用配套砂浆或灌浆料填充密实。
8.8.6 胶粘型锚栓的钻孔应采用能形成倒锥形钻孔的特殊钻头,基材温度应符合锚固胶产品说明书要求,当说明书无明确要求时,墙体表面温度不应低于15℃;基材孔壁应干燥;严禁在大风、雨雪天气进行胶粘型锚栓的露天施工。
8.8.7 胶粘型锚栓安装应符合下列规定:
    1 当采用定型锚固胶管时,应采用与产品配套的安装工具配合安装,安装时应控制锚栓的安装深度,旋插到规定深度后应立即停止;
    2 当采用组合式锚固胶双组分锚固胶时,锚栓植入锚孔以后,应按单一方向边转边插,直至达到规定的深度;
    3 植入的锚栓应即刻校正方向,与孔壁的间隙应均匀;
    4 锚栓安装完成并在满足产品规定的固化温度和对应的静置固化时间后,方可加载或进行下道工序施工。
8.8.8 尼龙锚栓和胶粘型锚栓的锚板及构件应在锚栓安装前焊接。当需后焊时,除应采取断续施焊外,施焊部位距离基材表面不应小于15d,d为锚栓直径,且不应小于200mm,同时必须用冰水浸湿的多层湿巾包裹锚栓外漏部分的根部。
8.8.9 锚固板孔径及最大间隙允许值应符合表8.8.9的规定。
表8.8.9 锚固板孔径及最大间隙允许值
8.8.10 锚栓钻孔允许偏差应符合表8.8.10的要求。
表8.8.10 锚栓钻孔允许偏差
8.8.11 当进行抗震设计时,可进行锚固现场承载力非破损性检验。检验抽样数量应取检验批锚栓数量的5%,且不应少于5个;荷载检验值应取锚栓承载力标准值的80%。
8.8.12 锚栓非破损检验的评定,应按下列规定进行:
    1 试样在持荷期间,锚固件无滑移、基材无裂纹或其他局部损坏迹象出现,且加载装置的荷载在2min内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,应评定为合格;
    2 当一个检验批所抽取的试样全部合格时,该检验批应评定为合格检验批;
    3 当一个检验批中不合格的试样不超过5%时,应另抽取3根试样进行破坏性检验,若检验结果全部合格,该检验批仍可评定为合格检验批;
    4 当一个检验批中不合格的试样超过5%时,该检验批应评定为不合格,且不应重做检验。

查找 上节 下节 返回
顶部

蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读