7.2 绝热层


Ⅰ 主控项目

7.2.1 保温板的厚度应符合设计要求,允许偏差应为-4mm。

    检验方法:用钢针插入和尺量检查。

7.2.2 喷涂硬泡聚氨酯绝热层的厚度应符合设计要求,不应有负偏差。

    检验方法:用钢针插入和尺量检查。

Ⅱ 一般项目

7.2.3 保温板铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。

    检验方法:观察检查。

7.2.4 保温板的平整度允许偏差应为5mm。

    检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

7.2.5 保温板接缝高差的允许偏差应为2mm。

    检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。

7.2.6 喷涂硬泡聚氨酯绝热层的平整度允许偏差应为5mm。

    检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。
 