中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国行业标准

种植屋面工程技术规程

Technical specification for green roof

JGJ 155-2013

2013-06-09 发布
2013-12-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第47号

住房城乡建设部关于发布行业标准《种植屋面工程技术规程》的公告


    现批准《种植屋面工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ 155-2013,自2013年12月1日起实施。其中,第3.2.3、5.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2007同时废止。

    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013年6月9日


    根据住房和城乡建设部《关于印发〈2011年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2011]17号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2007。

    本规程的主要技术内容是:1总则;2术语;3基本规定;4种植屋面工程材料;5种植屋面工程设计;6种植屋面工程施工;7质量验收;8维护管理。

    本规程修订的主要技术内容是:

    1.增加了屋面植被层设计、施工和质量验收的内容;

    2.增加了容器种植和附属设施的设计、施工和质量验收的内容;

    3.调整了种植屋面用耐根穿刺防水材料种类;

    4.增加了“养护管理”的内容;

    5.调整了常用植物表。

    本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑防水协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑防水协会(地址:北京市海淀区三里河路11号;邮编:100831)。

    本规程主编单位:中国建筑防水协会 天津天一建设集团有限公司

    本规程参编单位:北京市园林科学研究所 天津市农业科学院园艺工程研究所 中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 索普瑞玛(上海)建材贸易有限公司 深圳市卓宝科技股份有限公司 上海中卉生态科技有限公司 天津奇才防水材料工程有限公司 唐山德生防水股份有限公司 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 北京世纪洪雨科技有限公司 盘锦禹王防水建材集团有限公司 青岛大洋灯塔防水有限公司 北京圣洁防水材料有限公司 辽宁大禹防水科技发展有限公司 潍坊市宏源防水材料有限公司 广东科顺化工实业有限公司 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 广州秀珀化工股份有限公司 北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司 威达吉润(扬州)建筑材料有限公司 深圳市蓝盾防水工程有限公司 江苏欧西建材科技发展有限公司 坚倍斯顿防水材料(上海)有限公司 北京市建国伟业防水材料有限公司 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 秦皇岛市松岩建材有限公司

    本规程主要起草人员:朱冬青 李承刚 王天 韩丽莉 朱志远 马丽亚 郭蔚飞 尚华胜 孔祥武 王月宾 柯思征 朱卫如 李冠中 李玲 杜昕 邹先华 张伶俐 罗玉娟 李勇 杨光 李国干 陈玉山 张广彬 王颖 王洪波 弭明新 陈宝忠 孙哲 王书苓 陈伟忠 孟凡城

    本规程主要审查人员:方展和 古润泽 王自福 羡永彪 张道真 马跃 霍瑞琴 曲慧 费毕刚 张玉玲 张勇
 

条文说明

修订说明

    《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013,经住房和城乡建设部2013年6月9日以第47号公告批准、发布。

    本规程是在《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2007的基础上修订而成,上一版的主编单位是中国建筑防水材料工业协会,参编单位是北京市园林科学研究所、中国化建公司苏州防水研究设计所、深圳大学建筑设计院、德尉达(上海)贸易有限公司、盘锦禹王防水建材集团、沈阳蓝光新型防水材料有限公司、北京华盾雪花塑料集团有限责任公司、北京圣洁防水材料有限公司、渗耐防水系统(上海)有限公司、德高瓦国际贸易(北京)有限公司、中防佳缘防水材料有限公司、浙江骏宁特种防漏有限公司。主要起草人员是:王天、朱冬青、李承刚、孙庆祥、张道真、颉朝华、韩丽莉、周文琴、李翔、朱志远、杜昕、尚华胜。本次修订的主要技术内容是:1.增加了屋面植被层设计、施工和质量验收的内容;2.增加了容器种植和附属设施的设计、施工和质量验收的内容;3.调整了种植屋面用耐根穿刺防水材料种类;4.增加了“养护管理”的内容;5.调整了常用植物表。

    本规程修订过程中,编制组对国内外种植屋面的设计和施工应用情况进行了广泛的调查研究,总结了我国近年来工程建设中种植屋面设计、施工领域的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,并通过耐根穿刺试验确定了一批可用于种植屋面的耐根穿刺防水材料。

    为便于广大设计、施工、检测、科研、学校等单位有关人员正确理解和执行条文内容,《种植屋面工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规程正文同等法律效力,仅供使用者作为正确理解和把握规程规定的参考。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读